    Всем здравствуйте! Хотел залить проект Codesys через флешку на ПЛК-40, но столкнулся с ошибкой.

    Сделал все точно алгоритму вот из этой темы:

    Перепробовал разные варианты решения проблемы - ничего не помогает. Позвонил в тех. поддержку - сказали, что надо SD-карту форматировать в Ext4. Тоже не помогло.
    Подскажите, что можно еще попробовать?
    Последний раз редактировалось Dizz; 21-01-2025, 12:19 PM.
  • Выбрано как ответ пользователем Dizz 22-01-2025, 10:16 AM.

    Помогло обновление скрипта update

    Комментарий


    • #2
      Сообщение от Dizz Посмотреть сообщение
      Всем здравствуйте! Хотел залить проект Codesys через флешку на ПЛК-40, но столкнулся с ошибкой.

      Сделал все точно алгоритму вот из этой темы:


      Перепробовал разные варианты решения проблемы - ничего не помогает. Позвонил в тех. поддержку - сказали, что надо SD-карту форматировать в Ext4. Тоже не помогло.
      Подскажите, что можно еще попробовать?
      Если у Вас проблема только алармах или трендах, проверьте есть ли в архиве скрипт Update.sh

      Комментарий


      • #3
        Сообщение от Пушкарев Андрей Посмотреть сообщение

        Если у Вас проблема только алармах или трендах, проверьте есть ли в архиве скрипт Update.sh
        Да, в архиве присутствует этот скрипт.

        Комментарий


        • #4
          Сообщение от Dizz Посмотреть сообщение

          Да, в архиве присутствует этот скрипт.
          в архиве в каталоге PlcLogic, есть каталоги alarms, trend, в них есть файлы баз данных? Если есть , скрипт при обновлении затягивает эти файлы на SD карту ПЛК, ПО при старте использует файлы по пути SD. Попробуйте сделать следующие. отформатировать снова SD в ext4, затем выполнить обновление ПО через системную утилиту, в момент обновления должен прозвучать один звуковой сигнал плк, что означает что скрипт из архива выполнился. Далее перезапуск плк, после того как ПЛК загрузился вновь проверить журнал.

          Комментарий


          • #5
            Сообщение от Пушкарев Андрей Посмотреть сообщение

            в архиве в каталоге PlcLogic, есть каталоги alarms, trend, в них есть файлы баз данных? Если есть , скрипт при обновлении затягивает эти файлы на SD карту ПЛК, ПО при старте использует файлы по пути SD. Попробуйте сделать следующие. отформатировать снова SD в ext4, затем выполнить обновление ПО через системную утилиту, в момент обновления должен прозвучать один звуковой сигнал плк, что означает что скрипт из архива выполнился. Далее перезапуск плк, после того как ПЛК загрузился вновь проверить журнал.
            Есть каталог alarms, в нем файл базы данных sqlite. В журнале все та же ошибка после этих действий.

            Комментарий


            • #6
              Сообщение от Dizz Посмотреть сообщение

              Есть каталог alarms, в нем файл базы данных sqlite. В журнале все та же ошибка после этих действий.
              А если проект загружать из среды CDS, журналы работают ?

              Комментарий


              • #7
                Сообщение от Пушкарев Андрей Посмотреть сообщение

                А если проект загружать из среды CDS, журналы работают ?
                Да, тогда все становится нормально.

                Комментарий


                • #8
                  Сообщение от Dizz Посмотреть сообщение

                  Да, тогда все становится нормально.
                  напишите мне в личку

                  Комментарий


                  • #9
                    Сообщение от Пушкарев Андрей Посмотреть сообщение
                    напишите мне в личку
                    У меня, почему то, на сайте личные сообщения недоступны.

                    Комментарий


                    • #10
                      Сообщение от Dizz Посмотреть сообщение

                      У меня, почему то, на сайте личные сообщения недоступны.
                      может быть у Вас с пакетом обновления что то не так? В корне zip архива должно быть: каталог PlcLogic, файл Application.crc, файл Application.app, скрипт update.sh, может быть у вас там двойная вложенность PlcLogic\PlcLogic

                      Комментарий


                      • #11
                        Сообщение от Пушкарев Андрей Посмотреть сообщение
                        напишите мне в личку

                        Комментарий


                        • #12
                          Сообщение от Пушкарев Андрей Посмотреть сообщение

                          может быть у Вас с пакетом обновления что то не так? В корне zip архива должно быть: каталог PlcLogic, файл Application.crc, файл Application.app, скрипт update.sh, может быть у вас там двойная вложенность PlcLogic\PlcLogic
                          Первый скрин - сам архив, второй - то, что внутри каталога Plclogic из этого архива

                          Комментарий


                          • #13
                            Сообщение от Dizz Посмотреть сообщение
                            когда настраивали алармы в проекте , там в AlarmStorage можно было указать субдиректорию, там что-то писали, если да, то в этом причина, там ничего указывать не нужно.
                            Последний раз редактировалось Пушкарев Андрей; 22-01-2025, 06:42 AM.

                            Комментарий


                            • #14
                              Сообщение от Пушкарев Андрей Посмотреть сообщение

                              когда настраивали алармы в проекте , там в AlarmStorage можно было указать субдиректорию, там что-то писали, если да, то в этом причина, там ничего указывать не нужно.
                              Нигде не указывал субдиректорию

                              Комментарий


                              • #15
                                Сообщение от Dizz Посмотреть сообщение

                                Нигде не указывал субдиректорию
                                напишите мне на почту pushkarev.ae@kb-agava.ru , после обеда, я вам отвечу.