Связь с ПЛК через Codesys.

Свернуть
X
 
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Связь с ПЛК через Codesys.

    Периодически пропадает связь с ПЛК через Codesys.
    Просто перестаёт находить через сканирование.

    При этом IP прописан в настройках адаптера (192.168.7.2).
    Через putty или winscp подключается проблем.

    Переустанавливал драйверы.

    В чём проблема?

  • #2
    Сообщение от Никита Посмотреть сообщение
    Периодически пропадает связь с ПЛК через Codesys.
    Просто перестаёт находить через сканирование.

    При этом IP прописан в настройках адаптера (192.168.7.2).
    Через putty или winscp подключается проблем.

    Переустанавливал драйверы.

    В чём проблема?
    Возможно плк в исключении, если есть исключение в по codesys , linux может закрыть runtime, зависит от типа исключения, когда нет связи с плк , программа на нем работает исправно, не зависает?

    Комментарий


    • #3
      Сообщение от Пушкарев Андрей Посмотреть сообщение

      Возможно плк в исключении, если есть исключение в по codesys , linux может закрыть runtime, зависит от типа исключения, когда нет связи с плк , программа на нем работает исправно, не зависает?
      Да, на самом ПЛК программа просто работает, без зависаний.

      Комментарий


      • #4
        Сообщение от Никита Посмотреть сообщение

        Да, на самом ПЛК программа просто работает, без зависаний.
        после каких действий пропадает связь с пкл?

        Комментарий


        • #5
          Сообщение от Пушкарев Андрей Посмотреть сообщение

          после каких действий пропадает связь с пкл?
          Ну прям протокол действий не вёл.

          Но кажется после загрузки программы в ПЛК отложил его вообще и работал в режиме эмуляции.

          И когда уже понадобилось загрузить и проверить на нём - перестал подключаться через Codesys.

          Комментарий


          • #6
            Сообщение от Никита Посмотреть сообщение

            Ну прям протокол действий не вёл.

            Но кажется после загрузки программы в ПЛК отложил его вообще и работал в режиме эмуляции.

            И когда уже понадобилось загрузить и проверить на нём - перестал подключаться через Codesys.
            к плк по адресу подключаетесь 192.168.7.1 ? лучше по адресу подключаться, сканирование в codesys не всегда находит плк.

            Комментарий


            • #7
              Сообщение от Пушкарев Андрей Посмотреть сообщение

              к плк по адресу подключаетесь 192.168.7.1 ? лучше по адресу подключаться, сканирование в codesys не всегда находит плк.
              Что вы имеете в виду?
              Создавать Gateway с такими настройками?

              Если я создаю такой Gateway (IP-Adress: 192.168.7.1, Port: 1217), то Gateway отображается красным вообще.

              Если я создаю такой Gateway (IP-Adress: 192.168.7.2, Port: 1217), то Gateway отображается зелёным (как если бы ghb localhost), но сканирование всё равно не находит.

              Комментарий


              • #8
                Сообщение от Никита Посмотреть сообщение

                Что вы имеете в виду?
                Создавать Gateway с такими настройками?

                Если я создаю такой Gateway (IP-Adress: 192.168.7.1, Port: 1217), то Gateway отображается красным вообще.

                Если я создаю такой Gateway (IP-Adress: 192.168.7.2, Port: 1217), то Gateway отображается зелёным (как если бы ghb localhost), но сканирование всё равно не находит.
                не нужно создавать Gateway нужно просто в адресе подключения указать 192.168.7.1 и нажать Enter

                Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	connect.png 
Просмотров:	46 
Размер:	20.1 Кб 
ID:	485

                Вложения

                Комментарий


                • #9
                  Сообщение от Пушкарев Андрей Посмотреть сообщение

                  не нужно создавать Gateway нужно просто в адресе подключения указать 192.168.7.1 и нажать Enter

                  Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	connect.png 
Просмотров:	46 
Размер:	20.1 Кб 
ID:	485
                  Действительно.

                  Это решило проблему.

                  Комментарий

                  Обработка...