Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

E-V300A настройка для поддержания перепада давления

Свернуть
X
 
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • E-V300A настройка для поддержания перепада давления

    Добрый день. Имеется теплопункт, внутри которого установлен данный ПЧ, насос и два датчика давления 4-20 мА 0-10 Бар на подающем и обратном трубопроводе. Задача настроить ПЧ таким образом, что-бы можно было поддерживать заданный перепад (допустим 1 Бар) управляя скоростью насоса, скорее всего используя ПИД регулирование. В настоящий момент вход AI1 - давление обратный трубопровод (перед насосом), AI2 - давление подающий (после насоса). Поменять местами два проводка не проблема при необходимости. DI1 - пуск в работу.
    Сходу настроить в неблагоприятных условиях на объекте (шум, строительные работы и прочие раздражающие факторы) не удалось. Подскажите пожалуйста, какие параметры необходимо настроить. Запутался в функциях ))) Обычное поддержание давление делал - всё ок, а тут перепад используя два датчика - и что-то пошло не так. Аналоговые входа настроены на ток. Спасибо.

  • #2
    Добрый день, вам нужно настроить несколько параметров:
    P40.11 Источники обратной связи ПИД Первый символ (справа налево):
    источник первой обратной связи (fdb1)
    0: вход AI1
    1: вход AI2
    2: вход AI3 (опция)
    3: вход AI4 (опция )
    4: вход HDI
    5: RS-485
    6: ток двигателя
    7: частота двигателя
    8: момент двигателя
    9: мощность двигателя
    Второй символ: источник второй обратной связи (fdb2)
    Аналогично предыдущему
    00
    например: выставить 10, источник первой обратной связи (fdb1) - AI1, источник второй обратной связи (fdb2) - AI2.
    Затем настроить параметр:
    P40.13 Математическая функция обратной связи ПИД fdb1, fdb2 0: первая уставка fdb1
    1: сумма (fdb1 + fdb2)
    2: разность (fdb1 - fdb2)
    3: произведение (fdb1 * fdb2)
    4: частное (fdb1 / fdb2)
    5: минимум (fdb1, fdb2)
    6: максимум (fdb1, fdb2)
    7: среднее (fdb1 + fdb2) / 2
    8: корень √(fdb1)
    0
    например настроить: 2: разность (fdb1 - fdb2), а нужную разность задавать параметром Р40.06.

    Комментарий


    • #3
      Добрый день, если не получится сделать на ПЧ, могу предложить контроллер АГАВА ПЛК-60.ТП (AIO-x-x-x-x-x) с программой АТП, это даст ему ПИД, графики, визуализацию. Так как это для теплопункта, может будут автоматизировать дальше. Стоимость 31000 р.

      Комментарий

      Обработка...
      X