  • Задание частоты ПЧ с выхода 0-10 В субмодуля аналоговых входов/выходов AIO

    Здравствуйте! По проекту необходимо задавать частоту ПЧ с помощью сигнала 0-10 В. Для этого используется ПЛК-60 с субмодулем AIO. В проекте Codesys задан тип выхода 0-10 В, выход модуля имеет значение 10, но на клеммах ПЧ напряжение падает до 9,5 В. Проводили проверку через системный web-интерфейс (тип выхода настроен на 0-10 В), ситуация аналогичная. При этом, если отключить все от модуля AIO, напряжение на его клеммах будет равно 10 В. Но с ростом нагрузки напряжение снижается (может снижаться до 9,5, 9 и менее вольт), а ток как раз поддерживается равным 10 мА.
    Подскажите, в чем причина данной ситуации?

  • #2
    Добрый день. Вероятной причиной снижения напряжения управления являются помехи от ПЧ при его работе. Рекомендуется кабель управления от ПЛК до ПЧ использовать экранированный с подключением экрана к заземлению в одной точке или со стороны ПЧ или со стороны ПЛК. Так же скорее всего ПЧ у вас поддерживает управление сигналом 0(4)-20 мА, токовый сигнал более помехоустойчивый, пробуйте управлять ПЧ этим сигналом, при этом кабель так же должен быть экранирован и заземление экрана должно быть выполнено в одной точке.