Здравствуйте.Столкнулся с такой проблемой,при подключении токовой уровнемерной колонны производства Овен,прибор выдает Err.Программировал 14=5.Схема подключения по инструкции изготовителя.По опыту,могу сказать следующее,при подключении токовых датчиков,всегда проверял тестером напряжение и полюсовку.На АДУ-01 выводы 5 и 7 напряжение отсутствует.В чем может быть проблема?
Объявление
Свернуть
Пока нет объявлений.
АДУ-01
Свернуть
X
-
Err это значит ток на входе меньше 4мА. значит с уровнемерной колонки нет сигнала. Если с колонки выход не активный, значит последовательно в цепь надо подключить блок питания как у вас показано на рис.2. +24В подаёте на +уровнемерной колонки и с минуса колонки на вход АДУ (кон.5). Rн ставить не надо, стоит в схеме прибора.