Использовал в старом проекте библиотеку AgavaPLC 3.5.14.0. Сейчас не могу найти, подскажите где взять?
Объявление
Свернуть
Пока нет объявлений.
Библиотека AgavaPLC 3.5.14.0
Свернуть
X
-
Да взять то его нет проблем, на сайте https://www.kb-agava.ru/kontrollery/...a/agava-plc-40 есть ссылка: SDK АГАВА ПЛК, Среда разработки Codesy, Agava SDK и там есть Старые версии, sp14
Я этими библиотеками и пользуюсь, как и было рекомендовано при приобретении два года назад, но потом вдруг КБ Агава отпрыгнула назад с версии 3.5.14 на версию 3.5.10 ничего не объяснив.
Почему? не знаю сам. Нигде не написано... Теперь мучаюсь сомнениями что наверно не кошерно пользоваться старой версией, может там ошибкиПоследний раз редактировалось Альберт Ром; 09-10-2023, 11:40 AM.
-
От Runtime CDS 3.5.14 отказались по причине не стабильной работы, были выявлены проблемы приводящие к аварийному завершению runtime. Поэтому актуальная версия на сегодняшний день это 3.5.10.0Сообщение от Альберт Ром Посмотреть сообщениеДа взять то его нет проблем, на сайте есть ссылка: SDK АГАВА ПЛК, Среда разработки Codesy и там есть Старые версии
shttp://files.kb-agava.ru/s/Tgts7MYJzeC9wYD?path=%2FAgava%20SDK%2F%D0%A1%D1%82 %D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%B5%20%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%8 1%D0%B8%D0%B8
Я этими библиотеками и пользуюсь, как и было рекомендовано при приобретении два года назад, но потом вдруг КБ Агава отпрыгнула назад с версии 3.5.14 на версию 3.5.10
Почему? не знаю сам. Нигде не написано... Теперь мучаюсь сомнениями что наверно не кошерно пользоваться старой версией
Комментарий
-
Runtime CDS как я понимаю, "зашит" в ПЛК и если в ПЛК версия Runtime CDS 3.5.14 то нужно и библиотеки соответствующие 3.5.14 ?Сообщение от Пушкарев Андрей Посмотреть сообщение
От Runtime CDS 3.5.14 отказались по причине не стабильной работы, были выявлены проблемы приводящие к аварийному завершению runtime. Поэтому актуальная версия на сегодняшний день это 3.5.10.0
А если Runtime CDS 3.5.10 то и библиотеки нужны 3.5.10?
А как узнать какие Runtime CDS в ПЛК у меня? Один ПЛК40.10 версия 2018.2 а другой ПЛК40.10 2022г производства
Работают с обоими библиотеками КБ Агава.
Комментарий
-
3.5.14 поставлялся с версиями файловой системы 2019.5 по 2019.7 далее уже с версии 2020 уже везде идет 3.5.10.0. с 3.5.14 использовать библиотеки компилированные под него( версия 3.5.14), для Runtime 3.5.10.0 использовать версии ( 3.5.10.x ) - все актуальные версии собираются под 3.5.10.0 runtimeСообщение от Альберт Ром Посмотреть сообщение
Runtime CDS как я понимаю, "зашит" в ПЛК и если в ПЛК версия Runtime CDS 3.5.14 то нужно и библиотеки соответствующие 3.5.14 ?
А если Runtime CDS 3.5.10 то и библиотеки нужны 3.5.10?
А как узнать какие Runtime CDS в ПЛК у меня? Один ПЛК40.10 версия 2018.2 а другой ПЛК40.10 2022г производства
Работают с обоими библиотеками КБ Агава.
Комментарий

Комментарий