Плк-50 передача переменных по OPC UA
Свернуть
В этой теме есть сообщения, помеченные как ответы.
X
X
-
Выбрано как ответ пользователем Михаил_Ка 01-11-2024, 06:34 AM.
Здравствуйте, символьные переменные с ПЛК можно читать только при условии установленного и настроенного Codesys OPC DA Server, на который нет лицензии. Номер порта который используется в рантайме CODESYS: 11740Сообщение от Михаил_Ка Посмотреть сообщение
- Выбрано как ответ
-
Здравствуйте, символьные переменные с ПЛК можно читать только при условии установленного и настроенного Codesys OPC DA Server, на который нет лицензии. Номер порта который используется в рантайме CODESYS: 11740Сообщение от Михаил_Ка Посмотреть сообщение