Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Проблема с подключением к ПЛК-70

Свернуть
X
 
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Проблема с подключением к ПЛК-70

    Добрый день. Есть проблема с подключением к ПЛК-70 - через USB среда разработки AgavaPLC 1.6.33 не может подключиться к контроллеру, а в CodeSys 3.5.10 вовсе не дает добавить его в устройства.
    Вложения

  • #2
    Добрый день!
    У вас прибор с Codesys. AgavaPLC тут не подойдет.
    После загрузки прибора на экране появляется демо-проект "Тест субмодулей"?

    Комментарий


    • #3
      Добрый день. Необходимо выбирать таргет Agava TV+WV.

      Комментарий


      • #4
        Сообщение от Таушканов Константин Посмотреть сообщение
        Добрый день!
        У вас прибор с Codesys. AgavaPLC тут не подойдет.
        После загрузки прибора на экране появляется демо-проект "Тест субмодулей"?
        Да, тестовый проект загружен.

        Комментарий


        • #5
          Сообщение от Кириенко Игорь Посмотреть сообщение
          Добрый день. Необходимо выбирать таргет Agava TV+WV.
          Если выбран этот таргет, то получится добавить корзину ввода/вывода для ПЛК-70?
          Еще есть вопрос, что прописывать в Gateway?

          Комментарий


          • #6
            Да, получится.
            В Gateway (слева) оставляет всё без изменений, в поле справа при подключении по USB RNDIS вводите 192.168.7.1

            Комментарий


            • #7
              Спасибо. Получилось подключиться.

              Комментарий

              Обработка...