Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

И все же: Субмодули RS485, их совместимость.

Свернуть
X
 
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • И все же: Субмодули RS485, их совместимость.

    В продолжении предыдущей темы-----И все же , необходимо что бы совместимость была обеспечена.Как этого достичь? Потому что используя для заливки новые Agava PLC 40.7 с этими субмодулями RS485 (Ver-3) эти модули не работают в связке с Термодатом. Исправить в программе имеется возможность, поэтому соответственно просьба, вопрос-- что можно порекомендовать для этого: возможно изменить тайминги, возможно еще какие то рекомендации.

  • #0
    Добрый день! Если с субмодулями RS485 rev.3 возникла проблема, то требуется замена на rev.2 либо rev.4. У субмодулей RS485 rev.3 есть аппаратная особенность, которая не позволит обеспечить нормальную работу изменениями таймингов и прочими программными настройками.

    Комментарий


    • #0
      Высылать на такой адрес
      г. Екатеринбург, ПВЗ на ул. Сурикова, 28.
      Для ООО КБ "АГАВА" Получатель - ООО КБ "АГАВА",
      ИНН 6660066030.
      Верно?
      Последний раз редактировалось ua4lcn; Сегодня, 08:06 AM.