Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

При добавлении Alarm Configuration ошибка библиотеки CAA Memory Block Manager Extern.

Свернуть
В этой теме есть сообщения, помеченные как ответы.
X
X
 
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • При добавлении Alarm Configuration ошибка библиотеки CAA Memory Block Manager Extern.

    При добавлении Alarm Configuration в проект выпадает ошибка "Библиотека CAA Memory Block Manager Extern, 3.5.7.0 (CAA Technical Workgroup) не добавлена в Менеджер библиотек, либо не найдено корректной лицензии".
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	1.png  Просмотров:	0  Размер:	54.2 Кб  ID:	2691Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	2.png  Просмотров:	0  Размер:	39.5 Кб  ID:	2692Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	3.png  Просмотров:	0  Размер:	392.1 Кб  ID:	2693Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	4.png  Просмотров:	0  Размер:	93.2 Кб  ID:	2694Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	5.png  Просмотров:	0  Размер:	205.4 Кб  ID:	2695
  • Выбрано как ответ пользователем oooatlas Сегодня, 07:53 PM.

    Упс! Найдено! ВПН нужен оказывается. После этого работает ЗАГРУЗКА ОТСУТСТВУЮЩИХ БИБЛИОТЕК из https://store.codesys.com. РЕШЕНО! Все заработало! Всем спасибо!

    Комментарий


    • #0
      Добрый день. Необходимо обновить библиотеки Agava, текущая версия - 3.5.10.23. Библиотеки доступны по ссылке: Актуальные установочные пакеты библиотек - Файлы - Agava

      Комментарий


      • #0
        Нет! Что то другое ...

        Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	6.png  Просмотров:	0  Размер:	82.7 Кб  ID:	2698Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	7.png  Просмотров:	0  Размер:	394.6 Кб  ID:	2699


        Последний раз редактировалось oooatlas; 31-07-2026, 05:53 AM.

        Комментарий


        • #0
          Люди!! Откликнитесь у кого Alarm Configuration работает с ПЛК40 на CSD3.5.14.

          Комментарий


          • #0
            Сообщение от oooatlas Посмотреть сообщение
            Люди!! Откликнитесь у кого Alarm Configuration работает с ПЛК40 на CSD3.5.14.
            Добрый день, для начала нужно в проекте устранить ошибки, на данный момент вижу из скрина, что там есть биб-ка MBM, которая не добавлена в проект.

            Комментарий


            • #0
              Упс! Найдено! ВПН нужен оказывается. После этого работает ЗАГРУЗКА ОТСУТСТВУЮЩИХ БИБЛИОТЕК из https://store.codesys.com. РЕШЕНО! Все заработало! Всем спасибо!

              Комментарий

              Обработка...
              X