А Вы уверены что эти изображения есть у Вас на ПК, или по крайней мере они лежат по прежнему пути в ПК, и этот путь совпадает с путем прописанным в проекте?
							
						
					Объявление
				
					Свернуть
				
			
		
	
		
			
				Пока нет объявлений.
				
			
				
	
АГАВА ПЛК-40
				
					Свернуть
				
			
		
	В этой теме есть сообщения, помеченные как ответы.
				
				X
X
- 
	
	
	
		
	
	
		
		
		
		
		
		
		
	
	
Изображения в ImagePool со встроенным типом ссылки.Сообщение от Пушкарев Андрей Посмотреть сообщениеА Вы уверены что эти изображения есть у Вас на ПК, или по крайней мере они лежат по прежнему пути в ПК, и этот путь совпадает с путем прописанным в проекте?
Комментарий
 - 
	
	
	
		
	
	
		
		
		
		
		
		
		
	
	
С этого же ПК проект грузили в старые ПЛК?Сообщение от hotnot Посмотреть сообщение
Изображения в ImagePool со встроенным типом ссылки.
Комментарий
 - 
	
	
	
		
	
	
		
		
		
		
		
		
		
	
	
Во внутренности ПЛК не залезал.Сообщение от Пушкарев Андрей Посмотреть сообщениепо demo-mode такого быть не должно. Тут нужно смотреть уже ПЛК, его ФС, все ли в порядке. Вы пароль не получали от АГАВЫ ранее для доступа к ФС через ssh ? Ничего не трогали в ФС ПЛК?
Комментарий
 - 
	
	
	
		
	
	
		
		
		
		
		
		
		
	
	
тогда давайте удаленный доступ к ПК , который подключен к ПЛК, в личку пишите.Сообщение от hotnot Посмотреть сообщение
Во внутренности ПЛК не залезал.
Комментарий
 - 
	
	
	
		
	
	
		
		
		
		
		
		
		
	
	
Да, с одно ПК. Тем паче изображения все таки появляются изначально, после перезапуска по питанию.Сообщение от Пушкарев Андрей Посмотреть сообщение
С этого же ПК проект грузили в старые ПЛК?
Комментарий
 - 
	
	
	
		
	
	
		
		
		
		
		
		
		
	
	
Извиняюсь, как тут на форуме в лс написать?Сообщение от Пушкарев Андрей Посмотреть сообщение
тогда давайте удаленный доступ к ПК , который подключен к ПЛК, в личку пишите.
Комментарий
 - 
	
	
	
		
	
	
		
		
		
		
		
		
		
	
	
на профиль мой нажмите там можно написатьСообщение от hotnot Посмотреть сообщение
Извиняюсь, как тут на форуме в лс написать?
Комментарий
 - 
	
	
	
		
	
	
		
		
		
		
		
		
		
	
	
Вроде написалСообщение от Пушкарев Андрей Посмотреть сообщение
на профиль мой нажмите там можно написать
Комментарий
 - 
	
	
	
		
	
	
		
		
		
		
		
		
		
	
	
В общем, если кому-то поможет. Проблема была найдена. Программа писалась на ревизии 21 года, не мной и прекрасно работала, но почему-то, методы open() и close() функционального блока TLeds вызывались при каждом обращении к светодиодам, исправил на единоразовый вызов open() в старте программы и вроде бы как все стало работать адекватно на ревизии 24 года.
Никаких ошибок, указывающих на проблемы с данным драйвером, соответственно нигде не появлялось.
- Выбрано как ответ
 
Комментарий
 

Комментарий