    Agava PLC 40.7 работает по протоколу Modbas RTU с термодатом по RS485 на скорости 9600.
    Субмодули более ранней версии прекрасно справлялись со своей задачей.
    Теперь субмодули RS485 заменяются на модифицированными, более новыми.
    Так вот- эти модули,теперь не работают. Сами модули не программируемые.Как обеспечить
    совместимость новых плат с предыдущими (более ранее выпущенными)платами??
    Последний раз редактировалось ua4lcn; 11-06-2026, 07:14 PM.

  • #2
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	485.jpg 
Просмотров:	0 
Размер:	107.8 Кб 
ID:	2672
    Фото субмодулей,вверху более ранняя.






    Фото субмодулей,вверху более ранняя. image widget
    Последний раз редактировалось ua4lcn; Сегодня, 06:10 AM.

    Комментарий


    • #3
      Вверху плата более ранней версии, она прекрасно работает. Но стоит ее заменить на плату последней версии, связь с Термодатом пропадает.

      Комментарий


      • #4
        Добрый день! Ваши снимки не видны, попробуйте приложить заново.

        Комментарий


        • #5
          Сообщение от ua4lcn Посмотреть сообщение
          Agava PLC 40.7 работает по протоколу Modbas RTU с термодатом по RS485 на скорости 9600.
          Субмодули более ранней версии прекрасно справлялись со своей задачей.
          Теперь субмодули RS485 заменяются на модифицированными, более новыми.
          Так вот- эти модули,теперь не работают. Сами модули не программируемые.Как обеспечить
          совместимость новых плат с предыдущими (более ранее выпущенными)платами??
          Добрый день! Подскажите какая у Вас маркировка на новых субмодулях RS485? Там должна быть надпись
          AD_RS485_rev2 либо AD_RS485_rev3.

          Комментарий


          • #6
            На новой плате (которая не принимает температуру с термодата) написано D_RS485_rev3 на старой пока не вижу надписи

            Комментарий


            • #7
              Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	485.jpg 
Просмотров:	0 
Размер:	107.8 Кб 
ID:	2671
              На фото- с верхней плате (более ранней) обмен с термодатом работает, на нижней (ревизия №3) нет обмена.

              Комментарий


              • #8
                Сообщение от ua4lcn Посмотреть сообщение
                На новой плате (которая не принимает температуру с термодата) написано D_RS485_rev3 на старой пока не вижу надписи
                Вы можете отправить субмодуль AD_RS485_rev3 для замены с актом описания неисправности.

                Комментарий


                • #9
                  Сообщение от Василий_ Посмотреть сообщение
                  Вы можете отправить субмодуль AD_RS485_rev3 для замены с актом описания неисправности.
                  Плата новая (rev 3.0) и в других Agava 10 дюймов она работает. Причем эти платы с ревизией №3 купили на ЗИП , и у нас их 3 шт. Считаю что они все исправные. И вот были платы с более ранней версией в ЗИПе . И вот когда получили новые контроллеры,то новые не работают с той возможно библиотекой (программа на контроллере не менялась) , а вставляем более раннюю плату ,все работает. Как то так. Поэтому и спрашиваю о совместимости.

                  Комментарий


                  • #10
                    Проблем с совместимостью с библиотекой быть не должно. Но если выявлены проблемы с использованием субмодулей rev3, лучше выслать их нам для замены.